防火窗由哪些配件所组成及应用原理是什么?添加时间:2017/10/19

防火门窗技术的参数、材质、品牌、性能说明书 

        一、防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃而组成的,能起到隔离与阻止火势蔓延的窗。防火窗可以分为甲、乙、丙三个等级,甲级窗不低于1.5 小时,乙 级窗不低于1 小时,丙级窗不低于0.5 小时。防火窗每个组成的部分材料选择也是有一定标准的,可以说防火窗的质量由于各组成部分的材料决定。要根据防火窗最新生产规范 GB16809-2008 规定,防火窗材料的选择需按照以下技 术要求: 

        1、钢框架内部的填充材料应采用了不燃性的材料。 

        2、窗框的框架采用了具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架。 

        3、钢框架与压条可以选用镀锌钢板。其选材标准符合了GB12955《钢质防火门通 用技术条件》中5.1 条的规定。 

        4、防火玻璃可以选用不会影响到防火窗的耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。 

        5、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用了难燃材料,火灾的时候可以起到防火隔烟的作用。 

        6、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。 

        二、钢质防火门: 甲级防火门的耐火极限不应小于 1.2h ,乙级防火门的耐 火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 

        1、防火门的耐火性能符合了《防火门》(GB12955-2008)、《钢制防火门窗、防火卷帘》 (09BJ13-4)要求,防火门分为三类:A 类(隔热防火门)、B 类(部分隔热 防火门)以及C 类(非隔热防火门),具体技术性能标准符合下表要求: 名称 代号 耐火完整性 耐火隔热性 隔热防火门A 类 A1.0(乙级) ≥1.00h ≥1.00h A1.5(甲级) ≥1.50h ≥1.50h A2.0 ≥2.00h ≥2.00h A3.0 ≥3.00h ≥3.00h 部分隔热防火门 B 类 B1.0 ≥1.00h h ≥0.50h B1.5 ≥1.50h B2.0 ≥2.00h B3.0 ≥3.00h 非隔热防火门 C 类 C1.0 ≥1.00h C1.5 ≥1.50h C2.0 ≥2.00h C3.0 ≥3.00h 2、钢质防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定: 钢质材料厚度 (单位为毫米) 部 件 名 称 材 料 厚 度 门扇面板 ≥0.8mm ; 门框板 ≥1.2mm; 铰链板 ≥3.0 mm 不带螺孔的加固件 ≥1.2mm ;带螺孔的加固件 ≥3.0mm 