联动控制防火卷帘怎着怎样的要求呢?添加时间:2017/10/28

        1、疏散通道上设置的防火卷帘联动的控制设计,应符合了下列的规定:联动控制的方式,防火分区内任两只感烟独立火灾探测器或是任一只专门用于防火卷帘下降至距楼板面的1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温防火探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;

        2、在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5-5m内,应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。手动控制的方式应由防火卷帘的两侧设置的防火卷帘按钮控制防火卷帘的升降。非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合了下列的所需规定:联动控制方式应由防火卷帘所在分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并且应用于联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

        3、手动控制方式,应由防火卷帘的两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并且应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的的降落;防火卷帘下降至楼板面1.8m处,下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。  

防火卷帘安装要求说明

        1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;

        2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;

        3、卷帘门安装好以后,安装吊顶,吊顶的边缘应离帘板50mm,以免磨擦;

        4、调试以及使用的时候,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;

         5、要根据消防管理规定,防火卷帘为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;

        6、安装调试以后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时要注意操作安全。

卷帘门的面积计算:

        卷帘门的面积计算应要根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为:(卷帘门洞口高度+600mm)×(卷帘门实际宽度) 