怎样更好的来安装防火卷帘门最新说明?添加时间:2017/11/16

1、防火卷帘帘板(面)

        1)钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活,摆动90°不应脱落。

        2)钢质防火卷帘的帘板装配完毕以后应要平直,不应有孔洞或是缝隙。

        3)钢质防火卷帘帘板两端挡板或者是防窜机构应装配牢固,卷帘在运行的时候,相邻帘板窜动量不应大于2mm。

        4)无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。

        5)无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。

2、导轨

        1)防火卷帘帘板或者是帘面嵌入导轨的深度应符合表下表的规定。导轨的间距大于下表的规定的时候,导轨间距每增加到1000mm,每端嵌入深度应增加10mm,而且卷帘安装以后不应变形。

        2)导轨顶部应成圆弧形,其长度应能够让卷帘正常运行。

        3)导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或者是帘面、滚轮在导轨内运行的时候应要平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。

        4)单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差均不应大于5mm。

        5)卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m,全长不应大于20mm。

        6)卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面的长度不应小于导轨长度的80%。

        7)防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并且应采用了预埋螺栓、焊接或者是膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm。

3、座板

         1)座板与地面应平行,接触应均匀。座板与帘板或是帘面之间的连接应牢固。

        2)无机复合防火卷帘的座板应保持帘面下降顺畅,让帘面具有适当悬垂度。

4、门楣

        1)门楣安装应要牢固,固定点的间距应为600-1000mm。

        2)门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于门楣长度的80%,非贴合部位的缝隙不应大于2mm。

5、传动装置

        1)卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或是预埋钢件上。

        2)卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。

6、卷门机

        1)卷门机应按产品说明书所需要求来安装,而且应要牢固且可靠才好。

        2)卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装位置应便于操作,并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁,且应采用了不燃或是难燃材料制作。

7、防护罩(箱体)

        1)防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相适应,并且应保持了卷帘卷满后与防护罩仍一定的距离,不应相互碰撞。

        2)防护罩靠近卷门机处,应留有检修口。

        3)防护罩的耐火性能应与防火卷帘相同。

8、温控释放装置的安装位置应符合设计和产品说明书的要求。

9、防火-卷帘门、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用了防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘门的耐火极限。

10、防火卷帘控制器

        1)防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

        2)防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m。

        3)防火卷帘控制器的金属件应有接地点,而且接地点应有明显的标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。

11、与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,其火灾探测器和手动按钮盒

        1)防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒。

        2)用于联动防火卷帘的火灾探测器的类型、数量以及其间距应符合现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

12、用于保护防火卷帘的自动喷水灭火系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装,应符合了现行的标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。

13、防火卷帘电气线路的敷设安装,除应符合设计要求外,尚应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。